擅长治疗白癜风暖通中电锅炉房电气自动化设计之浅析
【摘要】随着全球气候的恶化,人们越来越多地意识到保护环境的重要性,低碳经济的提出就是一个实例。暖通中电锅炉房的电气自动化设计就是很符合低碳经济标准的一个措施。暖通中电锅炉房的电气化设计是以节能环保,节约成本,提高工作效率为主要目标的一个设计。
中国论文
【关键词】暖通,电锅炉,电气自动化
1、前言
电锅炉作为节约能源、促进环境保护的第一能手,逐渐取代了油锅炉或煤锅炉,而为人们所广泛使用。电锅炉的本体主要是由检测仪表、进出水管、电加热管以及钢制壳体等这几个部分组成的。而电锅炉的加热方式主要分为两种:一种是电阻加热的方式,另一种是电磁感应的加热方式。电磁感应加热的方式实际上是一种间接性的加热方式,相对于电阻加热的方式来说,它的热效率相对比较低。因此,就目前来说,电锅炉所采用的加热方式主要还是电阻式管状电热原件的加热方式。
2、电锅炉的优点
2.1电锅炉全套设备占地面积小,不需烟囱、燃料渣堆放场所。产品成套组装出厂,在现场只需接上电源,水管,即可投入运行,可大大节省基建投资及安装费用。
2.2热效率高,输送方便,损失很小。电锅炉运行热效率在95以上。启停调节方便,比煤锅炉、油锅炉更能节约能源。
2.3自动化程度高、运行安全可靠,并且具有漏电保护、短路保护、过电流保护、过电压保护、压力超限保护、水位过低保护等多项保护功能。产品实现了机电一体化,不需专职锅炉运行工、节省费用,避免了人为因素的影响而发生事故。
2.4保护环境、造福大众。电锅炉不会排出如二氧化硫、二氧化碳等有害气体,无黑烟、灰尘,没有废物需要处理,无噪声、无污染,从环境保护角度来看,最为优越。
3、暖通中电锅炉房电气自动化设计
3.1控制线路的设计。当控制线路在补水泵、循环水泵、蓄热水泵等有关的附属设备中单设控制箱的时候,上述的附属设备的控制箱与电锅炉的控制柜以及连锁的线路,通常采用的是面积为1.5平方毫米的铜芯塑料的电线,其敷设方式主要采用在地坪下暗埋穿钢管的方式。而锅炉房里通常设有软化水的装置,由于软化水的用电量很少,因此可直接在软化水装置附近的墙上设置一个带有三孔的电源插座就能满足电力需要。
3.2热工检测信号线路的设计。热工检测信号的线路主要包括了水位检测路线、压力和温度等,主要由装载电锅炉的水位、压力和温度传感器通过电锅炉控制柜这一中介直接连接到电脑的控制器上。此外,为了让检测的准确性得到确保以及避免来自其它方面的干扰,在检测信号线的选择上,应选用屏蔽线并和电力线路能有效进行分开敷设。
3.3电力线路的设计。电锅炉加热管与电锅炉控制柜之间的线路通常采用的是四根BV型的铜芯塑料电线或者是交联聚氯乙烯的铜芯电缆。电线和电缆同样也是采用对穿钢管进行埋地敷设的方式,此外,这两种的敷设方式还可以采用地沟敷设或者是电缆桥架的敷设方式进行。
3.4电锅炉控制柜的布置。不同类型的电锅炉房,它控制柜的设置位置也会有所不同,它的自动化控制台、水泵控制柜以及电锅炉控制柜则比较适合安装于控制室内。容量比较大的电锅炉的安装方式一般采用离墙安装的方式,这样的优势是当电锅炉发生故障时可以双面开门进行维修,并且可以进行单面的操作。而容量比较小的电锅炉的控制柜则可以选择靠墙的方式进行安装,而其正面进行操作的距离应该大于1米。
3.5接地系统的设计。通常情况下,TN-S系统是接地系统最合适的型式。电源进线中的N线也要作重复的接地设置。此外,水泵、电锅炉、水泵控制箱、电锅炉控制柜以及其它电气设备的电线电缆、金属外壳的穿线管都要进行具有可靠性的接地设置。
3.6暖通中电锅炉房配电室的设计。配电室的开关柜布置按照现行的低压配电规范中的要求进行设计。配电宣在附房的二层,配电柜中有分开布置的动力线和信号线,为了防止动力线中的高频辐射对信号线的干扰,动力、信号线在开关柜两侧的底部分别留洞出线,并且动力和信号的线路要分开敷设。配电室的楼板下方是水处理间,电缆桥架吊装在水处理设备的上方,敷设信号线的桥架在动力线桥架的上方且保持一定的设备间距。同时考虑配电室的设备散热,要预留出室内空调的安装位置。
4、电锅炉房电气设计中存在的问题
最近几年电锅炉的生产和应用发展非常迅速,但由于电锅炉在我国起步较晚,相关电锅炉技术方面的规范。电锅炉房设计以暖通、给排水专业为主,电锅炉的选择和订货出暖通,给排水专业负责,电气专业设计人员对电锅炉产品的技术性能和对电气专业的设计要求了解不够,使得电锅炉房电气设计中出现一些问题。
4.1电源容量与电锅炉房用电负荷不匹配。主要表现在改造工程项目上,或新建电锅炉房,但变配电所未改造,使得变配电所中变压器容量满足了电锅炉房用电要求,但引到电锅炉房的线路出线开关容量不够。希望建设单位在改建锅炉房时,应根据电锅炉房的负荷容量。对原变配电所增容扩建和改造。
4.2电锅炉与蓄热水泵、循环水泵、补水泵等附属设备等不是由同一厂家,而是由几个厂家配套供货,造成水泵控制箱与电锅炉控制柜不匹配。根据控制要求,电锅炉与蓄热水泵之间应互相联锁,但由于蓄热水泵控制箱没有考虑,这给施工安装带来很大的麻烦。
4.3没有完整的施工设计图纸。电锅炉房电气自动化设计中存在的首要问题是施工设计的图纸不完整。电锅炉房电气自动化设计的图纸应包括电力管线的平面布置图以及电力系统图这两部分,但由于有关的专业设计人员没有掌握到齐全的电锅炉设备资料并且在施工设计进行的过程中,电锅炉在其设备方面没能确定好它的选型,从而造成在施工图的设计上存在了一定的困难,导致了施工设计图纸出现了空缺的现象。
5、结语
暖通中电锅炉房电气自动化设计是一项复杂的工程,我们再进行设计过程中不仅要考虑的设备自身的特点,还要考虑到设计工程的空间位置等各方面的条件,从而促使电锅炉更好地运行。提倡低碳环保提出暖通中电锅炉房电气自动化设计的目标和必然性.着重从锅炉房节能技术,锅炉房电气自动化配电系统的设置,配电室的选址,配电室的设计,变频器的选型、安装和电气布线自控仪表设计等六个方面介绍暖通中电锅炉房电气自动化设计。